• Замеры выполняются после завершения всех работ по электромонтажу.
  • Акты, протоколы, технический отчет по электроизмерениям.
  • Стоимость услуг электроизмерительной лабораториии.
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Электроснабжение и Оборудование » Испытания » Измерение заземления
Измерение заземления
Василий Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 13:08 | Сообщение # 1
Сообщений: 2
Замечания:
Уважение
[ 0 ]
Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот.
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см. 
Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета.
Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала.


http://elab.ucoz.com/ - Заходите
Форум » Электроснабжение и Оборудование » Испытания » Измерение заземления
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Посетители за сегодня



электролаборатория - www.elab-kiev.ucoz.ru